发布于:2009-05-31 10:34:31
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
自藕降压启动控制柜75KW控制水泵的,柜内正泰空气开关250A,前还有双电源柜内元件施耐德,还有施耐德旋转手柄断路器都是250A,配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器,
现出现一个棘手的问题:控制柜启动,降压转换时间为20s,在自藕降压阶段没有什么问题,降压时间到从降压往全压转换时配电室的施耐德250A开关跳闸,别的都不跳。多次都是这样。
控制柜控制逻辑关系及主线路都检查了没有问题,特别注意相序也没有问题,打开接触器查看主触点也没有问题。降压转全压时电流是200A,看全压接触器触点状况,觉得就是降压线路断开就跳闸,根本没有等全压主接触器吸合就跳了,测量电机及电缆用电阻接地都正常,
请教这是什么原因呢?工地还急着调试呢
谢谢
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报