现在地情况是这样地:住宅楼要求每各单元都加SPD,以前我做的时候只是在进线的地方加第一级防雷,一个楼进几次线就加几个,现在都加我不敢说是浪费,只是建设单位有点受不了SPD的价格,1700一个,一个楼如果五个单元这钱就花大了,跑来问我们需要加这么多吗?我无言,规范没说住宅要加这么多,我设计加一个,建设单位都不见得真买,现在加这么多,不加的话就不给验收,唉

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • szhjf
    szhjf 沙发
    我的看法是一句话:首先,看规范要求,其次,看甲方需要。
    2005-05-17 11:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • tolice
    tolice 板凳
    嘿嘿
    上海的也不是每个楼层都要求加吧。。。。。。看建筑物的用途

    如果是住宅在进线端加就可以了,但前提必须是线路在建筑物中部暗敷。。。。。。

    如果遇到气象的老顽固,我说的方法肯定通不过,他们只知道要做三级防护。。。。。。。所以不管三七二十一,先来三级再说,

    个人意见:
    建筑物电源系统防雷电波入侵措施:
    1、小区电源总配加B级;(10/350,8/20)
    2、各幢入口处加C级,注意通流容量的选择;
    注:小区内的线路必须采用电缆埋地,电缆外皮接地、等电位是关键。

    2005-05-16 15:49:16

    回复 举报
    赞同0