土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
不同容量的冷机并联,备用冷冻水泵如何选择?
不同容量的冷机并联,备用冷冻水泵如何选择?
3台相同容量的冷机并联,3台冷冻水泵与冷机一一对应,并设1台水泵作为备用泵。4台冷冻水泵通过集水管可互为备用。
如果是2台相同容量的冷机+1台不同容量的冷机,冷冻水泵是否可以通过集水管可互为备用?备用水泵,该如何选择?
发布于
2009-05-30 22:15:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
qinweichun
冷机容量差别较大的话最好不要并联共用集管吧
2016-05-28 23:11:28
来自 PC
评论
举报
wangxch139
冷热水系统是恒流量系统(末端装三通电动或电磁阀)还是变流量系统(二通电磁、电动阀)?如果是变流量系统,除注意版主的意见外,供回水总管(分、集水器)间必须装压差平衡阀,压差取样点分别设在供回水总管近分集水器处。
2010-11-28 16:02:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
since1981
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
5
回复
57
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )