土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同容量的冷机并联,备用冷冻水泵如何选择?
3台相同容量的冷机并联,3台冷冻水泵与冷机一一对应,并设1台水泵作为备用泵。4台冷冻水泵通过集水管可互为备用。
如果是2台相同容量的冷机+1台不同容量的冷机,冷冻水泵是否可以通过集水管可互为备用?备用水泵,该如何选择?

全部回答(14 )

  • qinweichun
    冷机容量差别较大的话最好不要并联共用集管吧
    2016-05-28 23:11:28 来自 PC 评论 举报
  • wangxch139
    冷热水系统是恒流量系统(末端装三通电动或电磁阀)还是变流量系统(二通电磁、电动阀)?如果是变流量系统,除注意版主的意见外,供回水总管(分、集水器)间必须装压差平衡阀,压差取样点分别设在供回水总管近分集水器处。
    2010-11-28 16:02:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10