请问:220KV主变操作问题

发布于:2009-05-30 16:20:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
01.JPG
请问:220KV主变操作问题(220KV侧受电、单电源、终端降压变)
1、220KV主变充电前,是否要合上22010闸刀和7010闸刀?
2、如果110KV侧单独停电(10KV侧不停电),是否也要合上7010闸刀?
3、这二把闸刀在停送电时的操作原则是什么?
在这里先谢谢各位指教了!

01.JPG

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 0725yanzhangjie
    三卷变也能做为终端变压器吗?我不太理解啊
    2009-06-26 16:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • fjq0000000
    fjq0000000 板凳
    如果110KV侧单独停电 (10KV侧不停电),7010闸刀在停送电前应投入。
    电力变压器运行规程中规定:“5.2.6 在110kV及以上中性点有效接地系统中,投运或停运变压器的操作,中性点必须先接地。投入后可按系统需要决定中性点是否断开。”
    这样做是为了防止主变出现“操作过电压”,例如:开关操作过程中出现非全相或非同期时,中性点不接地时,可能承受线电压,而一般这样主变绝缘是分级绝缘,难以承受高电压而损坏绝缘。