低压配电箱进出线全部配置的四极漏保,从左至右为N、A、B、C,厂家说用于单相二线时一零一火必须接入A、B相,才能起到漏保的作用,这是什么原因?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    解决方法:
    1、把三相电源全接上,用五线进电源;
    2、如没有三相电源,可把A、B、C三个L线电源接线柱上全接上相线L,N线上接N线,开关就不会失灵。
    2009-06-01 04:50:01

    回复 举报
    赞同0
  • xqshu_ld
    xqshu_ld 板凳
    谢谢各位的回答,今天问了施耐德公司的技术支持,C65型的漏保用于单相二线负荷时,进线一火一零接3、5,出线接4、6,才能起到漏保作用。
    2009-05-31 20:04:31

    回复 举报
    赞同0