本工程为大型体育场安装工程,该场采用分部制冷、集中冷却的水环热泵系统,所采用的水环热泵为广州以莱特生产,此空调机冷凝水集水盘处为密闭的高静压,我施工单位经设计院同意,对冷凝水排放的具体做法为:冷凝水管出口端采用夹丝塑料软管接出后与系统的冷凝水管相连,并分区域进行集中排放,塑料软管与机子的落差≥15cm.现系统正处于单体调试阶段,在试运行后发现冷凝水无法排出,甚至出现溢出集水盘破坏吊顶现象.现在此请教各路高手朋友几个问题:
1、整个冷凝水排出口的夹丝塑料软管全部改成水封是否能顺利解决此问题;
2、若除上述办法之外,是否有更为简便、易改的处理办法;(重点)
3、本工程装饰吊顶要求高,吊顶内空间小,不易操作;机组数量大,达600多台;
请各路大侠热情支招!!!!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板2。空调机组(包括新风机组)的空气冷凝水管出口处应设存水弯(其有效高度不小于60mm或按照产品样本)。
3。如设计未明确交待,凝结水管应就近接入下水管,排水池或室外明沟,雨水井等。