我这是一个招待中心和招待食堂和建设的一栋楼 三层 ,客房部分热水采用温泉水 水温常年在40度左右,工程地点在黑龙江,我室内的热水管线是做循环水好呢 还是不做也可以,
我食堂部分也用温泉水可以吗?最主要的是我的热水管材用什么管材好 ,我在室内想直接埋地不做地沟,外面用聚氨酯直接发泡可以吗?室外的管线用什么材质的比较好呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xurutian
    xurutian 沙发
    应该要做循环水系统,估计还要做套管,以防止热量损失严重,因为你是黑龙江的工程嘛,比较寒冷,室外热交换量大,所以要做防冻处理。温泉水也要处理,才能引用,因为矿物质含量较大。
    2009-06-01 16:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • heibangxiaoyi
    heibangxiaoyi 板凳
    非常感谢楼上的回答 , 现在给他做的是干管循环 ,食堂部分没有用温泉水 ,我没有他的水质材料没敢用 怕吃多了对身体不好 ,管材我用的是塑铝稳态管外面做聚氨酯发泡 ,敷设方式就是直埋敷设的。