土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 板开了很长的裂缝,怎么处理?

板开了很长的裂缝,怎么处理?

发布于:2009-05-30 10:01:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
我是**大学工程的总监代表,今天早上我到工地上转了一圈,发现有一处悬挑板开了大概0.5MM的裂缝,长有10多米长,初步分析是拆模拆早了,发个图片大家看看,大家分析一下该怎么处理最好?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨晓亮
    杨晓亮 沙发
    你确定是悬挑板吗?我看图纸上这个并不是挑板的位置啊,外面还有梁的,你红线还在梁里面,那么这就不该是悬挑板的受力裂缝了。而且这个板跨度很小,会不会是收缩裂缝?先试着用砂浆抹掉看看,如果继续开裂,再采取加固措施吧
    2009-06-14 11:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzhong1
    zhuzhong1 板凳
    哎,这是个大问题啊,要慎重处理之。。。。。。。。。。。
    2009-06-13 16:20:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.81 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在建筑砌体施工中电气设备的预留洞

  近几年来,随着科技的高速发展,用电计量设施也迅速改过去传统的先用电后读表缴费,逐步转为现在的先买电充卡,后用户自己在各自的电表上插卡充费,因此,该计量箱安装位置的合适与否将直接影响用户的后期方便使用和管理。   砌体施工中最常见的电气配电箱预留洞,是每栋楼每单元的强弱电配电箱(包括强弱总配电箱)该强电箱是每单元每层俩用户的插卡电表计量箱,供用户经常插卡充费使用;弱电箱是电话(网络)和电视。我们在电气施工分项验收时发现,施工平面图上对该电气预留洞设计的细节尚不够完善,只标明了简单的预留洞距墙边柱的中线距离,而没有详细的、具体规范化的尺寸,也有的在图纸上注明了该洞的尺寸和高度,并附有一说明“电气施工时,电工应紧密配合,做好预留洞及预埋件工作”。这样以来,原本是设计师给电气安装人员留有一个同步、统一协调施工的余地,方便电气施工的一个配合预埋件的方案,恰恰相反,在大量的群体楼房建筑砌体施工中,这些电气设备的功能箱预留洞,大多数没有一个统一的尺寸是按设计规范预留的,在实际施工中是由电气安装工给砌墙的匠工提供该洞的尺寸,而安装工的个人表达能力、组织能力和工作方式各有差异,以及工作时间往往和砌墙工不能同步进行,或者说电气安装工不可能天天守在现场来看管该洞,出现了电气安装工有求于砌体匠工的局面。当我们发现该预留洞出现问题后责任于电气安装工时,在大量的调查中,电气安装工怨气很大,叹天呼地,而有些电工干脆就不求与人,所以,在部分楼栋中就出现了没有留该洞或留洞极不规范等现象。例:在xxx工地 xx#楼中,建造进度只到5层,3个单元 ,共有预留洞15个。而没有留该洞的有5个;没有放置过梁的6个;留有非常恶劣的洞2个;准合格的只有2个。该洞是各层用户的电表计量箱,其箱体的尺寸是寛340×高400×深160mm,按规范标准预留该洞时应预留宽450×高500×深160的放大洞,以便电气安装此箱时调整准确位置和钢线管的进箱镶嵌工序以及留有充分的箱体周边填充物固定。国标GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》第3.0.7 条:“设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。3.0.7的说明:建筑工程施工中,常存在各工种之间配合不好的问题。例如水电安装中应在砌体上开的洞口、埋设的管道等往往在砌好的砌体上打凿,对砌体的破坏较大。因此本条在洞口、管道、沟槽设置上做了相应的规定”。

回帖成功

经验值 +10