土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
一台KFR-32机,初步检查为低压回气阀漏氟,更换低压阀,冲氟.试机制冷正常.但是开20多分钟后高压回气管结很后的霜,电流低至2,7A.这会是什么问题~?~?~请各位大师指教.
发布于
2009-05-29 21:25:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ann_haa
冰堵或脏堵的可能性较大
2009-06-03 23:57:03
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
充氟量还不足,系统可能存在冰堵,加的氟质量差。
2009-05-30 05:33:30
来自 PC
评论
举报
相关推荐
a258313262
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 836 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )