更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
更换空调低压阀后,低压回气管为什么结霜,急..急
一台KFR-32机,初步检查为低压回气阀漏氟,更换低压阀,冲氟.试机制冷正常.但是开20多分钟后高压回气管结很后的霜,电流低至2,7A.这会是什么问题~?~?~请各位大师指教.
发布于
2009-05-29 21:25:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ann_haa
冰堵或脏堵的可能性较大
2009-06-03 23:57:03
来自 PC
评论
举报
荣昌制冷
充氟量还不足,系统可能存在冰堵,加的氟质量差。
2009-05-30 05:33:30
来自 PC