发布于:2005-05-15 14:38:15
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
我做刚结构不久,请教大家一下,
如果柱子为混凝土,梁为刚结构的门式屋架,在PKPM-STS中柱截面选择混凝土结构500X500,梁为刚结构,为什么计算书上: ** 柱构件计算超限信息 **
================================================================================
混凝土柱 1 ( 截面类型号= 15, 布置角度= 0 )
截面参数: B= 500, H= 500, T1= 8, T2= 8
** 柱抗剪箍筋计算配筋超限
控制组合号: 1
** 柱抗剪箍筋计算配筋超限
控制组合号: 1
--------------------------------------------------------------------------------
混凝土柱 2 ( 截面类型号= 15, 布置角度= 0 )
截面参数: B= 500, H= 500, T1= 8, T2= 8
** 柱抗剪箍筋计算配筋超限
控制组合号: 1
** 柱抗剪箍筋计算配筋超限
控制组合号: 1
怎么解决?
还有算完后施工图柱截面下为500mm,上却为0mm
请大家帮帮小弟,在此表示感谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yfc336
沙发
VVV
2006-05-07 07:34:07
赞同0
-
rede
板凳
砼柱钢梁结构,PKPM没用过,不过可以用3D3S以及PS2000建模计算.
2005-05-16 15:31:16
赞同0
加载更多回复 举报
但不管用何种软件,钢梁在与砼柱连接处,一端应该做水平释放,以释放掉较大的弯矩及水平力。
也就是把钢梁作为简直梁来考虑。
前段时间钢做完一个类似工程,设计院用PKPM计算的结果和本人用3D3S计算结果相差不大。
回复 举报