只看楼主 我来说两句抢地板中总则第1.0.2: 本规范不用于有特殊用途、特殊净化与防护要求的建筑物、洁净厂房以及临时性建筑物的设计。[/b]
我提出来就是说洁净厂房是不要求做逐时热负荷计算的。除非业主方面有特殊要求。
因为洁净室来说的话,
1他本身选址方面就是在建筑内区,他的外界环境变化是比较稳定的。也就是说外围负荷基本是恒定的。(我们不应该使洁净室有外墙或者外屋面,这个是我们设计要注意的)
2,人员和设备方面,洁净室做了之后基本来说是常年运行的,(手术室我不知道是不是,我不做)。也就是说他这方面的负荷也是比较恒定的。
3,我个人认为对于洁净室来说,负荷在一天的任何时刻都是,基本来说不变的。新风的影响才是最大的。
除非业主方有特别要求,洁净室(特别是高等级的洁净室)不要出逐时热负荷计算。即便是业主要,我们做为工程师也要说服业主说这个是不要做这样的工作的。
我们公司也不做逐时计算。