土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的最小工作电流与计量误差?

电流互感器的最小工作电流与计量误差?

发布于:2009-05-29 12:14:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
3(6)A电表配300/5的电流互感器计量200KW的用电设备,互感器的作用是将工作电流转成小于5A的电流进行计量,如果:
1. 小于3A以下是电表计量是否会有误差?误差率是多大?(电表与互感器都是0.5级的)
2. 额定工作电流为300A,根据互感器最小工作电流不应小于额定工作电流1/3的要求,如工作电流小于100A时的计量误差有多大?
3. 电表的计量电流3A~6A是否要乘上互感器的倍数(即60倍)?
请各位大大予以解答,谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lt2686057
    lt2686057 沙发
    电表应选1.5(6)A,互感器选0.2级更准确的,电度表的读数乘以互感器的变比等于实际用电量,
    2009-05-30 12:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    3(6)A电表配300/5的电流互感器计量---------配套的不合理!计量误差将增大!电表应选1.5(6)A.
    电表的计量电流3A~6A是否要乘上互感器的倍数(即60倍)?:( ---------没看懂,但,电字要乘上60倍.
    2009-05-29 14:51:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,电流表和电流互感器的连接问题!!!

一个配电箱,电度表和三块电流表公用一组(三个)电流互感器,请问这三块电流表应该如何接线。谢谢!

回帖成功

经验值 +10