土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 了望台防雷做法疑问?

了望台防雷做法疑问?

发布于:2005-05-15 11:17:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工程概述:
钢制了望台,平台高度10m,上有装配式简易平板房。平板房3mX3m,平板房高度为3m,
周遍1m巡视通道,通道边缘有护拦,平台总尺寸5mX5m。昼夜有人值班。
要 求:按第三类防雷建筑物作防雷装置。
问 题:
1、由于平板房屋面无法做避雷带,只能用避雷针作为接闪器,采用单支、两支、四支
避雷针,那种更合理、安全、可靠、经济?
2、本人拟采用两支避雷针在钢制平台对角布置,若使另两角处于保护范围,计算出避雷针
高度为16m,是否正确?
3、疑问-是否利用钢结构作为引下线?
4、接地电阻10欧还是30欧?
菜鸟求教,望高手关心!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    简易轻质平板房顶,无法固定。
    2005-05-15 16:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • yi1
    yi1 板凳
    应为1.2米,电阻30欧
    2005-05-15 11:56:15

    回复 举报
    赞同0