土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 生化后沉淀池上清液很多悬浮物是那些原因影响呢

生化后沉淀池上清液很多悬浮物是那些原因影响呢

发布于:2005-05-15 10:35:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我主要处理工业废水,生化工艺为连续处理工艺,生化池结构为单侧曝气,工业废水进水COD 500 BOD 150经常出现在生化出水溶解氧0.5-1.5ppm, 沉淀池沉降效果不理想,很多悬浮物沉不下,望各位专家帮我分析一下具体原因.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • steven-chen
    steven-chen 沙发
    但排泥SV30均要降,不排污泥又要老化,很多轮虫出现
    是否可以把回流加大倒150%

    沉淀槽210m3,生化出水8m3,加上回流污泥应该合计有15m3


    SS和测mlss方法一样,只是测得是曝气池的ss
    2005-05-20 08:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • lynx
    lynx 板凳
    请问MLSS怎么测定,它跟SS的测定有什么区别?
    2005-05-20 00:30:20

    回复 举报