土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教:关于楼梯前室走道公共照明的问题

请教:关于楼梯前室走道公共照明的问题

发布于:2005-05-15 10:26:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个公共照明配电箱,由一路小区低压作为常用供电,地下室自备发电机一路馈线作为备用电源供电,后面还接一个EPS应急系统,四个回路分别给四层作为公共应急照明。请问,接在回路上的灯具还需要选自带蓄电池的灯具么,灯具控制是否都用双控开关?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxin111
    wangxin111 沙发
    以上有集中的EPS,没有必要再选有蓄电池的灯具(除疏散灯,安全出口灯);开关可选用双控开关或延时开关,火灾时通过交流接触器由消控中心强点亮
    2005-05-15 16:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • wangxin111
    wangxin111 板凳
    以上有集中的EPS,没有必要再选有蓄电池的灯具(除疏散灯,安全出口灯);开关可选用双控开关或延时开关,火灾时通过交流接触器由清控中心强点亮
    2005-05-15 16:21:15

    回复 举报
    赞同0