土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子箍筋加密区的箍筋肢距不好满足呀?

柱子箍筋加密区的箍筋肢距不好满足呀?

发布于:2005-05-15 10:19:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三级框架,500X500的柱子,每边5根25的钢筋,四肢箍。PKPM出的大样图,中间两肢箍的间距太大,为220MM,超过了20D(20X8=160),如果将中间两肢箍距离变为160,则中间三根25的钢筋,间距小于50MM,违反规范。如何处理?二层柱子500X500,每边4根25的钢筋,四肢箍,肢距均匀,但与下层5根钢筋位置对不齐,请问如何连接?抗震规范6.3.11条说二、三级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值,而砼规范11.4.15条说,二、三级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。请问,该以谁为准?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • royshing
    royshing 沙发
    5根25四肢箍PKPM出的图没问题,规范有些版本写错了,应该是“不宜大于XX的较大值”(因为箍筋直径越大肢距当然可以越大,就好比配筋面积600mm2时,2根20钢筋间距比3根16大)
    2008-03-18 21:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • xalan2005
    xalan2005 板凳
    上下柱纵筋不对齐并不影响搭接,若采用焊接或机械连接可考虑按1/6斜变过度,斜变区的箍筋肢距差异可忽略.
    混凝土规范"250和20倍箍筋直径的较小值"的提法是错误的.
    2005-05-20 18:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多