只看楼主 我来说两句《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202-2004
“8.0.2 装有电能量计量表计的测点,电流互感器应采用二次专用绕组,电压互感器应采用专用二次回路,不得与继电保护、测量共用电气回路。当受TA绕组条件限制时,电能量计量表计宜与测量仪表共用电流互感器二次绕组,电能量计量表计应接入电流互感器绕组最前端。”
《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T 5136一2001
“7.4.5 当测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组。若受条件限制需共用电流互感器同一个二2次绕组时,应按下述原则配置:
l) 保护装置接在仪表之前,避免校验仪表时影响保护装置工作;
2) 电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又未设有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间互感器二次回路开路时,保护用电流互感器误差仍应保证其准确度要求。”
大家看清楚了吧。其实现在的国产保护装置里,保护、测量的回路都是分开的,我们设计的CT也是保护、测量专用的,那此时保护的测量回路即可认为是传统的仪表。所以,计量应该装在就地,再到保护装置,至于接地可以回配电装置也可以在保护屏接地。