土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 严重的事故让我困惑,请高手帮一下我的忙。谢谢了!

严重的事故让我困惑,请高手帮一下我的忙。谢谢了!

发布于:2009-05-27 22:26:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
前几天遇到一问题一台软启柜使用的是70的RVVZ电缆,软启上面是200A开关,软启动输出带90KW的泵,计算值为171A现场用钳形表测量电流值为180A。从理论上70电缆载流量为198A,上面的断路器为200A,电缆大小和断路器好像都没有问题,电缆压接也没有问题。但电缆发热严重有部分还烧坏了,并且断路器也发出“嗡嗡”的震动声且发热严重在70度左右。以上问题实在想不明白,请各位有见识的高人给指点一二,在这里诚心感谢!!!

[ 本帖最后由 lpue 于 2009-5-27 22:28 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 44097799
    44097799 沙发
    当然 国外的大公司元件可以直接用额定电流的
    2009-05-30 15:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • 44097799
    44097799 板凳
    200A的断路器实际的电流有180A?如果是国产的断路器 建议换大300A的断路器 国产断路器能带额定电流的80%就非常不错了
    电缆发热原因同上.
    建议以后选设备 按实际电流X1.5选用:lol :lol :lol
    2009-05-30 15:51:30

    回复 举报