土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于顶层地震力增大系数

关于顶层地震力增大系数

发布于:2009-05-27 16:11:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
[local]3[/local]*** 砌体结构计算控制数据 ***
结构类型: 砌体结构
结构总层数: 2
结构总高度: 6.2
地震烈度: 8.0
楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)
墙体材料的自重 (kN/m3): 22.
地下室结构嵌固高度(mm): 0.
砼墙与砌体弹塑性模量比: 3.
施工质量控制等级: B级

*** 结构计算总结果 ***
结构等效总重力荷载代表值: 5045.8
墙体总自重荷载: 4066.5
楼面总恒荷载: 2586.4
楼面总活荷载: 860.0
水平地震作用影响系数: 0.160
结构总水平地震作用标准值(kN): 807.3
顶层地震力增大系数: 3.000

--- 第 1 层计算结果 ---
本层层高(mm): 3300.0
本层重力荷载代表值(kN): 3543.0
本层墙体自重荷载标准值(kN): 2293.3
本层楼面恒荷载标准值(kN): 1128.4
本层楼面活荷载标准值(kN): 762.8
本层水平地震作用标准值(kN): 355.8
本层地震剪力标准值(kN): 807.3
本层块体强度等级MU: 7.5
本层砂浆强度等级 M: 7.5(水泥砂浆)
(墙体各项验算结果见计算结果图)

--- 第 2 层计算结果 ---
本层层高(mm): 2900.0
本层重力荷载代表值(kN): 2393.2
本层墙体自重荷载标准值(kN): 1773.2
本层楼面恒荷载标准值(kN): 1458.0
本层楼面活荷载标准值(kN): 97.2
本层水平地震作用标准值(kN): 451.5
本层地震剪力标准值(kN): 1354.6
本层块体强度等级MU: 7.5
本层砂浆强度等级 M: 7.5(水泥砂浆)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
以上是PKPM砌体模块计算的二层砖混结构结果文件,为什么顶层要乘以增大系数3呢,根据抗规采用底部剪力法计算,只对局部突出屋面的部分增大系数阿,我的这个模型二层并不是局部突出的,请高手指点,谢谢!把模型也上传上来,是08版的

[ 本帖最后由 yunzhinan2009 于 2009-5-28 17:10 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yzjhwr
    yzjhwr 沙发
    八度区,八层砌体结构?
    2010-01-01 15:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhou_zx
    zhou_zx 板凳
    *** 砌体结构计算控制数据 ***
    结构类型: 砌体结构
    结构总层数: 8
    结构总高度: 22.4
    地震烈度: 8.0
    楼面结构类型:现浇或装配整体式钢筋砼楼面(刚性)
    墙体材料的自重 (kN/m3): 20.
    地下室结构嵌固高度(mm): 0.
    砼墙与砌体弹塑性模量比: 3.
    施工质量控制等级: B级

    *** 结构计算总结果 ***
    结构等效总重力荷载代表值: 26838.4
    墙体总自重荷载: 16168.1
    楼面总恒荷载: 13902.2
    楼面总活荷载: 5398.6
    水平地震作用影响系数: 0.160
    结构总水平地震作用标准值(kN): 4294.1
    顶层地震力增大系数: 1.435
    2009-12-25 15:41:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需5层砖混办公楼设计

现急需5层砖混办公楼设计 要求建筑面积3300 基本符合即可 希望朋友们帮助[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-18 09:53 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10