土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房

求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房

发布于:2009-05-27 10:01:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房。
最近我们院和其它两个设计院合作设计了一条高速公路上的一些收费站和服务区。
我们院做了四个收费站,这四个收费站中,都包括宿舍和办公功能。
其中两个收费站的各单体的体积均不超过5000立方米,这两个收费站我只做了消防软管卷盘箱,依据是建规8.3.3和8.3.4条。消防软管接自室外生活给水环网。
另外两个收费站体积大于5000立方米,但是小于10000立方米,我根据建规8.3.1.4条,做了室内消火栓、9立方米屋顶消防水箱和屋顶消防增压泵,进水接自室外生活给水环网。
但是其他两个院的人认为,因为室外是市政一路进水,而且我的室内外消防水量之和大于25L/s,所以要做消防水池和水泵房。
想请问一下各位同行,我的做法对不对,符合规范吗?应该怎么做?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 路过
    路过 沙发
    不做不违反规范,做了有可能违反强规,看着办吧。
    2012-06-15 17:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • lanlan319
    lanlan319 板凳
    建议做上,就像我现在做的一个活,和这个类似,综合楼,算小公建,甲方自己都说该做什么都做上,到时他们看着办,还是比较好说话的。
    2012-06-15 10:53:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防的水压能不能满足的问题

消防的水压能不能满足是怎么确定的?是不是计算出消火栓出口压力再加上最不利点的高度就是最低水压要求?如果是这样的话,我看到一个设计上面说在45米处设高给水箱,能够满足34米处消火栓的水压,这是不是不对啊,因为消火栓出口压力20米左右,再加上34米,要高于45米啊,请教高手。

回帖成功

经验值 +10