本人正运行管理一间可口可乐饮料公司的污水处理站,由于前一阵子 ,公司向调节池倒入了大量的糖浆,令进水的cod上升到20000mg/l左右,现在整个系统已经崩溃,需要调试,但由于进水浓度的问题,厌氧池已经大量的酸化,ph值较低,系统难以恢复,工艺为厌氧-好氧法 ,请大家发表一下意见!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chb_cx
    chb_cx 沙发
    不好意思,请教一下,什么叫出水的VFA呢?在下不胜感激!
    2005-05-17 18:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • leezx
    leezx 板凳
    分析:大量糖浆造成厌氧恶化是主要原因,如果是颗粒污泥可能已经有解体现象,只靠维持碱度是不能奏效的。我以前的处理情况是:降低负荷至2公斤COD运行逐步降低出水的VFA。估计20天左右达到正常后在提负荷。由于污泥的解体(颗粒污泥)适当补充,防止由于污泥量少恢复时间长。
    2005-05-17 16:01:17