土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 请问一下化工生产车间DCS操作室的通风设计.

请问一下化工生产车间DCS操作室的通风设计.

发布于:2009-05-27 09:37:27 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
大家好。小弟刚大学毕业,是搞工业水处理的的,还没有接触过工业通风的设计.最近领导安排了一个任务,给化工生产车间DCS操作室做一个通风方案。从来没有接触过,,很是头疼..
操作室面积50平方米,高3米,,体积150立方米。内有1台空调,5台电脑,5个操作工人.
由于操作室靠近水煤气发生炉,偶尔的水煤气泄漏造成操作室内CO浓度超标,最高达200ppm,必须通风换气降到标准30ppm以下。
操作室外有一个灰场,平时作业灰尘比较大,所以门窗平时封闭。引风机的地点只能设在一个离操作室90m远的地方.
查了一下相关标准, 如果按12次/小时的换气次数来设计,必需要1800m3/h的通风量,Φ325×6的碳钢螺旋钢管,空气流速7m/s。
这样的方案可行吗? 风机应该怎么选型?
如果空气管直接通入到操作室内的话,这么高的流速在管道出口会不会造成很大的噪音?
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    防止CO进入,你可以考虑供风,让操作室成正压,这样可能更好。
    2009-06-01 15:06:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海专业中央空调清洗维修保养13564692220

公司目前拥有空调风管清洗项目部、工业风管清洗项目部、销售部、工程部及售后服务部等多个部门,公司以专业的技术和丰富的经验全面保障工程全过程的顺利实施,为客户提供专业的中央空调系统清洗服务。清洗效果与国际最高标准同步,设备和技术完全达到国家甲级资质标准。 一、中央空调循环水系统1、风冷式冷(热)水机组:主要清洗、消毒部位是冷凝器散热肋(翅)片和冷冻/采暖水侧。2、水冷式冷水机组:主要清洗、消毒部位是冷冻水/冷却水侧。

回帖成功

经验值 +10