做了一个六层的公寓楼,外走廊,照明控制选用声光控开关,基本每个开关控制2个灯,审图要求我走廊灯具集中控制。走廊长度60米,两头各有个楼梯。规范规定,公共建筑走廊宜集中控制,我这样做不行么,非得要改集中控制?集中控制每层楼梯出口设一个开关,控制一层的灯,感觉这样也不是很合理。或者两头做双控开关。[ 本帖最后由 lwy8860 于 2009-5-26 20:21 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句-
hxg-you
沙发
应该采有做法三,因为考虑到疏散照明平时(晚上)宜处于点亮状态,因此疏散照明和应急照明不应由同一分支回路供电。
2009-07-02 11:05:02
赞同0
-
net.cn.2008
板凳
哦 设备间照明也是消防负荷了 不懂 我要学规范去
2009-06-13 11:02:13