土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水除气方面的问题

水除气方面的问题

发布于:2005-05-14 18:43:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
按技术措施要求,6吨及以上的锅炉须除氧,对于低温热水锅炉如何设计除氧,热力除氧,解析除氧不可能,只能用还原铁和化学除氧,而按《实用供热通风设计手册》,还原铁除氧适用于水温大于70度,化学除氧适用于4吨及以下的锅炉,对于水温为60度热水锅炉究竟选用何种除氧方式?另《锅炉房设计规范》条文解释说水温小于95度可不除氧,您如何理解?
  • gsl001
    gsl001 沙发
    可以考虑采用真空吸气机。电子样本中有,不过,价格很高的。
    2005-05-16 08:03:16

    回复 举报
    赞同0