土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器跳闸原因

变压器跳闸原因

发布于:2009-05-26 21:36:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35KV/0.4KV 1250KVA变压器空载到低压进线柜可以运行,但上负荷后1分钟内跳闸, 负荷侧没问题,因为把负荷转移到另一台同样的变压器可以正常运行.请问是什么原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangjunjie_163
    看看哪个保护动作了?
    2009-05-27 21:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    纵差保护的二次线接错了,一带负荷就跳。
    2009-05-27 05:59:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JB/T 10776-2007 220kV单相牵引变压器

JB/T 10776-2007 220kV单相牵引变压器

回帖成功

经验值 +10