各位老大,电压开口三角二次回路L线上可以装上空开吗?
各位老大,电压开口三角二次回路L线上可以装上空开吗?
各位老大,在下有个问题请教:PT开口三角二次回路L线上可以装上空开或者熔断器吗?为何?
发布于
2009-05-26 17:07:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(91 )
qq_1427810395169
在电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二
次绕组和另有规定者(例如自动调整励磁装置)外.应装设熔断
器或自动开关。
换言之,开口三角形的剩余二次绕组L端是不装空开的
2015-03-31 22:34:31
来自 PC
评论
举报
weibo_1421378927306
厂家图纸上L线是装空开的,但开口三角形的接地引出端不应串接任何可能断开的设备!
2015-03-31 17:00:31
来自 PC
评论
举报