土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 各位老大,电压开口三角二次回路L线上可以装上空开吗?
各位老大,在下有个问题请教:PT开口三角二次回路L线上可以装上空开或者熔断器吗?为何?

全部回答(91 )

  • qq_1427810395169
    在电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二
    次绕组和另有规定者(例如自动调整励磁装置)外.应装设熔断
    器或自动开关。
    换言之,开口三角形的剩余二次绕组L端是不装空开的
    2015-03-31 22:34:31 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1421378927306
    厂家图纸上L线是装空开的,但开口三角形的接地引出端不应串接任何可能断开的设备!
    2015-03-31 17:00:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10