建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
喷淋管道用水、消防管道用水和生活管道用水可以合用吗?(包括管道和水池) 如果不可以使哪里规定的,可以又有什么特殊要求吗?急急急!请教我一下,谢谢。:time:[ 本帖最后由 qdxf_2008 于 2009-5-26 16:19 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
layky
沙发
消火栓静压保持7m,倒流防止器,阀门,管道损失共4m左右,我们这市政水压最高28m,28-7-4=17m
2009-06-09 13:16:09
赞同0
-
xueyeah
板凳
2009-06-08 15:23:08
赞同0
加载更多也就这个高度了
回复 举报
0.3MPa是30m水柱啊,怎么会只满足一层楼房的压头??能否给出进一步的解释?
回复 举报