只看楼主 我来说两句关于印发《上海市供水厂运行、维护及安全技术规程》的通知
供水行业各有关单位:
为了进一步加强本市供水企业的运行、维护及安全保障的指导,提高供水厂的科学化、规范化管理水平,市水务局经广泛调查研究,总结实践经验,组织有关人员编制了《上海市供水厂运行、维护及安全技术规程》。规程于2010年3月24日通过了专家评审,并已经5月20日通过局长办公会议,现予以发布并试行。请各相关单位加强对规程的学习和宣贯,如有修改意见,请及时反馈。
特此通知。
二O一O年六月一日
联 系 人:卞煜
联系方式:65213997,65079958×6712
抄 送:城投公司,各区县水务局、供水管理部门
上海市水务局办公室 2010年6月1日印发
上海市供水厂运行、维护及安全技术规程
( 试 行 )
上海市水务局
2010年4月
目 录
1. 制水生产工艺
1.1 一般规定
1.2 质量控制
2. 水质检测
2.1 一般规定
2.2 原水
2.3 净化水
2.4 水质检验项目和频率
2.5 检验方法
2.6 在线监测
2.7 净水药剂及原材料
2.8 水质检验质量保证
2.9 水质安全保障
3. 厂级调度
3.1 一般规定
3.2 日常调度
3.3 工程调度
3.4 应急调度
3.5 调度通讯
3.6 验收
3.7 事故分析处理
4. 供水设施运行
4.1 取水口
4.2 原水输水管线
4.3 预处理
4.4 混凝和消毒
4.5 混合、絮凝
4.6 沉淀
4.7 澄清池
4.8 滤池
4.9 臭氧接触池
4.10 臭氧发生系统
4.11 臭氧发生器气源系统
4.12 清水池
4.13 污泥处理系统
5. 供水设备运行
5.1 水泵
5.2 电动机
5.3 变压器
5.4 高压配电装置
5.5 低压配电装置
5.6 电力电容器(含滤波电容器)
5.7 电力电缆
5.8 直流电源
5.9 电动机控制装置
5.10 自动化仪表
5.11 防雷保护装置
6. 供水设施维护
6.1 一般规定
6.2 取水口设施
6.3 原水输水管线
6.4 预处理
6.5 投药设施
6.6 混合絮凝设施
6.7 沉淀池设施
6.8 澄清池设施
6.9 滤池设施
6.10 臭氧接触池设施
6.11 臭氧系统设施
6.12 臭氧发生器气源系统设施
6.13 清水池设施
6.14 污泥处理系统设施
7. 供水设备维护
7.1 一般规定
7.2 水泵
7.3 电动机
7.4 变压器(含滤波电抗器)
7.5 高压配电装置
7.6 低压配电装置
7.7 电力电容器(含滤波电容器)
7.8 二次回路系统
7.9 电力电缆
7.10 室内配电线路、电器及照明设备
7.11 直流设备(含EPS、UPS)
7.12 电动机控制装置
7.13 自动化仪表
7.14 防雷与过电压保护装置
7.15 接地装置
8. 供水厂生产安全
8.1 危险化学品使用安全
8.2 臭氧使用安全
8.3 特种设备使用安全
8.4 电气安全
8.5 厂警卫安全
8.6 制水生产工艺安全
8.7 地下水应急备用
9. 用词说明
回复 举报
·设备隐性事故的察觉
·动力源事故的察觉;
·内在品质问题的察觉;
·作业人员不良情绪的察觉;
·作业流程设计未满足设备能力的察觉;
·工艺流程未使成本最小化的察觉;
·作业现场整体投入产出比不合理的察觉;
·人力资源配置不当的察觉。
(2)对事故的预防
一看:看全面、看局部、看细节,看一切能看得到的地方。
二嗅:嗅有无异常气味,如烟味、焦味、臭味等不正常的味道。
三听:听听有无异常声音,特别是节奏混乱的燥音。
四摸:摸摸设备,有无过热,摸摸管道,有无渗漏等等。
五检:有异常,立刻检查。
(3)非事故类的处理
一算:算设备能力、算投入产出比、算人力资源配置比等。
二核:以数据对比为主要途径。
三报:及时上报,求得论证与肯定。
四调:及时调整。
回复 举报