剪刀梯地上部分自然排烟仅地下一层加压送风风量如何取值?是否按高规8.3.2最小风量25000x2?还是按风速法实算x2或者其他?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句相通的大空间内不同防火分区可以经其它防火分区自然补风
这是哪里的规定吗?
我这个2个防火分区分割处都是墙,就开了2个门洞,设防火门。这样的情况可以吗?
还有就是进风是不是一定要设机房,直接吊顶个风机可否?或者是在什么样的情况下是要设的?
我在编辑一下,我这个楼梯间计算的量是这么大的。
门窗类型 洞高(m) 洞宽(m) 缝长(m) 缝宽(m) 数量(樘) 漏风面积(m2)
单扇门a 2.1 1 6.2 0.004 1 0.0248
面积小计 F= 2.100 m2 f= 0.0248 m2
压差法计算Ly=N* 0.827*f*△P(1/b)*3600*1.25= 7179 m3/h
△P=50Pa b=2 楼层数N= 11
风速法计算Lv=n* F*v*(1+b)*3600/a= 11642 m3/h
v= 0.7 m/s b= 0.1 a= 1 开门数n= 2
规范风量= 25000 m3/H X 0.75 m3/h = 12304.6875
设计计算风量取值= 12305 m3/h 参数取值已考虑1.1系数
算了土建的竖井的损耗,土建这井做的很大,只有1pa的损耗,有没有算错。
搜了一下论坛,发现、“考虑到竖井内突出的梁与突出的多叶送风口阀门”,不知道这个按多少来算