防烟楼梯间(独立前室)加压送风计算

发布于:2009-05-26 12:58:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
9层的办公楼。
请看楼下

另外问问地下室是2个防火分区,一个防火分区进风考虑是从汽车坡道自然进风,另外一个防火分区进风需不需要一定要设置进风机房?

[ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-5-31 21:20 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yueseshui
    yueseshui 沙发
    非常感谢斑竹

    相通的大空间内不同防火分区可以经其它防火分区自然补风
    这是哪里的规定吗?
    我这个2个防火分区分割处都是墙,就开了2个门洞,设防火门。这样的情况可以吗?

    还有就是进风是不是一定要设机房,直接吊顶个风机可否?或者是在什么样的情况下是要设的?

    我在编辑一下,我这个楼梯间计算的量是这么大的。
    门窗类型 洞高(m) 洞宽(m) 缝长(m) 缝宽(m) 数量(樘) 漏风面积(m2)
    单扇门a 2.1 1 6.2 0.004 1 0.0248
    面积小计 F= 2.100 m2 f= 0.0248 m2
    压差法计算Ly=N* 0.827*f*△P(1/b)*3600*1.25= 7179 m3/h
    △P=50Pa b=2 楼层数N= 11
    风速法计算Lv=n* F*v*(1+b)*3600/a= 11642 m3/h
    v= 0.7 m/s b= 0.1 a= 1 开门数n= 2
    规范风量= 25000 m3/H X 0.75 m3/h = 12304.6875
    设计计算风量取值= 12305 m3/h 参数取值已考虑1.1系数

    算了土建的竖井的损耗,土建这井做的很大,只有1pa的损耗,有没有算错。
    搜了一下论坛,发现、“考虑到竖井内突出的梁与突出的多叶送风口阀门”,不知道这个按多少来算

    [ 本帖最后由 yueseshui 于 2009-6-1 12:59 编辑 ]
    2009-05-31 20:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    另外问问地下室是2个防火分区,一个防火分区进风考虑是从汽车坡道自然进风,另外一个防火分区进风需不需要一定要设置进风机房?
    ————————————————————————————-——————————————————
    相通的大空间内不同防火分区可以经其它防火分区自然补风
    2009-05-27 14:29:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪刀梯仅地下一层送风风量取值?

剪刀梯地上部分自然排烟仅地下一层加压送风风量如何取值?是否按高规8.3.2最小风量25000x2?还是按风速法实算x2或者其他?