土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!关于送配电调试问题

急!关于送配电调试问题

发布于:2009-05-26 11:39:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人才接触安装,请教下高手,如何计算送配电调试?
例如:一台变压器出来接了一台低压进线柜、一台低压电容器柜、2台低压馈线柜(其中两台馈线柜各分5个回路至各动力照明线路)那么1kv送配电系统调试,该按几个系统算啊,1个、2个、4个、还是10个啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tccfy
    tccfy 沙发
    1KV交流配电系统调试应该看你低压柜分配出去的回路是否有表记和继电保护和二次测量回路,有几个算几个,但是去电机的不能算,因为电机要套电机检查接线和电机试验子目,详细解释在定额解释汇编里有
    2009-05-26 23:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    做预决算的。
    一台变压器调试,一段母线调试,5个系统调试,一个电容柜调试。
    2009-05-26 12:03:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。