土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 直丝螺纹主筋做防雷引下线要跨接地线吗?
直丝螺纹连接的主筋做防雷引下线时,还需要焊接跨接地线吗?请大师指点,有没有明文规定:焊接还是不焊接。原来的037号文有规定说不焊接,后来037号文废止,哪位能指一条明路,看什么规范具体说明这个问题。谢谢大家。

全部回答(2 )

  • ch526168095
    安装工程施工工艺上面也说明了,“采用电弧焊,电渣压力焊,机械连接(含冷挤压、直螺纹连接)的可以不再做跨接焊。”
    2013-07-26 16:35:26 来自 PC 评论 举报
  • lushuihen
    根据“GB50601-20103建筑物防雷工程施工与质量验收规范”第3.2.3 条要求,“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”,设计无焊接要求时,可以不用圆钢焊接跨接地线。
    2011-05-02 10:38:02 来自 PC 评论 举报