有一地下车库,喷淋和防排烟均有,甲方为了省钱,只做了喷淋,但后来验收过不去,又得后作防排烟,但排烟道如果吊在喷淋下方,就太低了,距地2米左右,现在的问题是,是否可以让喷淋支管横穿排烟道,当然了,喷头得漏在外面(由于喷淋已施工完毕,如果改吊在排烟道下面,改起来反工量就太大了再说喷头距地面也太低了),该怎么办呀,土建已施工完毕。
发布于
2005-05-14 11:18:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
mage780705
唉,看来不改是不行了,那就该喷淋吧,太让人头大了。
2005-05-25 09:00:25
来自 PC
评论
举报
binbinsky_leo
有点没有明白你横穿的意思,你是指在上下过去呢,还是两个管道相交一起啊!如果是上下过去可以的,要是交叉在一起,那是不允许的!因为消防管是有压管,可是通过转向,就是多写弯头罢了,不过消防支管八成要返工的,而且最好在进行水力计算,可能会增加泵的出口压力.
2005-05-24 09:16:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mage780705
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
482
回复
1911
粉丝
36
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.91 万条内容 · 625 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
-
mage780705
