土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN28计量柜的导线该怎么选用?

KYN28计量柜的导线该怎么选用?

发布于:2009-05-25 15:01:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
:lol 这次我们公司做了几台高压柜,在供电局送电验收的时候提出计量柜内的导线要换成4平方的单芯铜线,我们后来把电流回路的导线换了,但PT手车内的导线是没办法换的,最后也是做了很多工作才通过验收,我想问下各位你们一般是怎么处理的,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • visualfox
    visualfox 沙发
    电流回路一般都是要求4平方,更别说是电流计量回路了,肯定要求4平方的!
    至于电压回路要求都是2.5平方,如果是电压计量回路,手车安装的话只能2.5平方,如果是固定安装的话肯定要4平方!
    2009-07-31 20:47:31

    回复 举报
    赞同0
  • 星湖
    星湖 板凳


    好建议
    2009-07-12 08:11:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于指示灯的问题

三工位的负荷开关装合闸、分闸、接地指示灯。开关处于接地状态时,分闸灯是否应该亮?

回帖成功

经验值 +10