1、工程概况
1.1工程名称:澧县县城地表水厂安装工程;
1.2建设地点:澧县县城以西;
1.3建设规模:日供水量3万吨;
1.4质量要求:符合《工程施工质量验收规范》,达到合格工程标准;
1.5工期要求:施工总工期90个日历天;
1.6工程范围:原水管道、机电及自控系统设备部分、工艺管道安装。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某人防工程给排水设计施工图

工程建筑面积33104M2,建筑高度82.95,层数26层,为一类高层民用建筑。其中地下二层平时为机动车库,战时为六级人防;地下一层为机动车库;一~四层为商业用房,五层以上为住宅。给排水专业设计内容:生活给水系统、污废水系统、雨水系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统。1、用水量:最高日用水量282m3/d,最大小时用水量29.4m3/h。一~四层商业用水量20m3/d。五~十四层生活用水秒流量4.63L/s,十五~二十六层生活用水秒流量5.55L/s。水源:由市政自来水管网接入,给水管管径DN100。储水设施:地下室生活及消防给水分别设置蓄水池。生活水池:生活用水采用装配式不锈钢水箱。储存 小时最大小时生活用水量。消防贮水量:贮存三小时消火栓系统消防用水和一小时自动喷水灭火系统用水,在屋顶设水箱储存十分钟消防用水。生活给水系统:供水分区:一区:地下一层~四层由城市管网直供;二区:五层~十四层;三区:十五层~二十六层均由地下二层水箱、恒压变频给水设备供水,在地下室设恒压变频给水设备两组。