土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水闸设计中闸门的开启高度的问题!!!!

水闸设计中闸门的开启高度的问题!!!!

发布于:2005-05-14 10:53:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水闸设计中闸门的开启高度的问题。有水头8.6米,按照规范闸门的开启高度应该不少于水头的1%,既0.68米。可是一般规定的是消力池池深是2米,如果按照规范上是1-3米,但是老师说一般平原地区,灌溉工程的消力池池深是2米。
可我计算的是只有在开启高度0.5米,0.6米的时候才可以满足消力池池深2米的要求。可是现在他们都没有超过0.68米的规范要求(规范上说如果开启高度不超过1%的话,闸门容易振动)。不知道可以不可以使用0.5米的开启高度?还有消力池池深是不是一定要是2米才可以?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sunissky
    sunissky 沙发
    我们这儿设计消力池一般不超过1米,大部分在0.6-0.7-0.8米。
    2005-07-24 12:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • qm-bai
    qm-bai 板凳
    我想多少也应该考虑一下实际情况吧......
    2005-07-23 11:02:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多