土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:PVC阻然管的热弯法与冷弯法适用情况

请教:PVC阻然管的热弯法与冷弯法适用情况

发布于:2009-05-25 13:07:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下:
PVC阻然电管什么情况下采用冷弯来弯曲,什么情况下采用热弯来弯曲?

我看我们这里PUC阻燃电管在外径25以下基本是冷弯。

再问一下:
PUC电管的弯曲用冷弯和热弯,那么金属管(比如KBG,SC)的弯曲方法是什么呢?

谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • unbreakablebrian
    总感觉各施工单位内部的规定还有小区别
    2009-06-12 22:22:12

    回复 举报
    赞同0
  • manhuan
    manhuan 板凳
    我们在施工中大于32的一般采用弯头连接,KBG、SC也是
    2009-05-26 17:22:26

    回复 举报
    赞同0