土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩失败原因及改进措施

人工挖孔桩失败原因及改进措施

发布于:2005-05-14 10:48:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
人工挖孔桩失败原因及改进措施

深圳民族村中心剧场是一座1500座位的园林式半开敞的剧场,建筑面积5742.63m2。

1地质概况

钻探报告揭示,该场地原始地貌属一级海积台地,场地内各层自上而下依次是:①人工填土,层厚3.00m-7.00m;②第四系全新统海相沉积层,其中包括淤泥层厚0.402-2.90m,砾砂层厚0.50-4.50m;③第四系上更新统冲洪积砾砂层厚0.50-7.30m;④第四系中更新统残积砾质粘土层厚5.00-13.80m;⑤燕山晚期强风化花岗岩。

钻探报告还揭示,场地内地下水量丰富,稳定水位埋深仅0.90-2.90m。

2挖孔桩失败原因

本工程挖孔桩工程进人残积土层后,因成孔困难而导致89根桩报废,其原因如下。

(1)残积砾质粘土层受地下水浸泡或被扰动后,土体结构易受破坏,这是造成以残积土层为持力层的挖孔桩工程成孔困难的根本原因。

(2)场地内地下水位很高,施工时又未专设降水井排水,仅在开挖的桩孔内带泵作业,造成孔壁内外地下水位差而在桩孔底部造成压力,破坏残积土层土体结构,形成泥浆,甚至坍塌。

(3)按常规,桩孔挖至设计深度,检查持力层后进行扩底,然后对桩孔直径、深度、扩底尺寸和持力层进行全面检查验收,再清理虚土,排除孔底积水,吊放钢筋笼就位。由于上述过程中土层暴露时间过长,施工及验桩人员不可避免会扰动土层,致使扩大头完成后,又在桩孔底部形成新的沉渣和积水。经反复清渣也会使扩大头不断扩大,易引起土层坍塌。

3改进措施

(1)由于残积土层在地下水浸泡后土体结构易破坏,所以首先要解决地下水的问题。在施工场地外围一圈钻27个降水井,原报废的89根桩亦可作为降水井,用潜水泵不间断抽水,可使场地内整体水位下降。若桩孔内仍有地下水,可单配1台潜水泵带泵作业,这样基本可保持土层干燥(至少不积水)。

(2)为缩短土层暴露时间,减少对土层的人为扰动,成孔验收人员常驻现场,随时对完成的桩孔进行验收,合格后即清渣抽水,用混凝土封底,再吊放钢筋笼。原从扩大头完成到组织成孔验收及吊放钢筋笼、浇灌混凝土需1-2d;现在扩大头完成后,几道工序一气呵成,大大缩短了土层暴露时间,减少了对土层的人为扰动。

封底混凝土厚度应大于扩大头高度,并下10?20插筋,长度符合锚固要求,以保证封底混凝土和上部混凝土有效结合。待钢筋笼吊放就位、封底混凝土达到一定强度时,凿去面层浮浆,清理千净后再浇灌上部混凝土。如有地下水应带泵作业,混凝土强度等级应比设计高一个强度等级。

(3)挖孔进入残积土层后,部分桩孔护壁仍有水渗出(水量不大),对此采用加水管排水抽出的方法:在有水渗漏的缝隙处用强行打入直径60mm水管形成排水孔,将水引离护壁,用水桶收集,待水桶满后倒出桩孔外。

4注意事项

(1)浇筑混凝土(特别是封底混凝土)时下料要快,浇筑1个桩孔通常应配备2台搅拌机。

(2)振捣要充分。因孔径为10.0-1.5m,只能1个人操作,因此采取固定一根振捣棒,然后人工控制另一根振捣棒的方法。

(3)下料时应用串筒使混凝土沿着桩壁一边滑下,混凝土面始终形成一个坡面,积水汇积在另一边凹处,以便用潜水泵排出。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yizhongshang93214
    工地监理做参考,谢谢中,下载
    2009-04-16 22:03:16

    回复 举报
    赞同0
  • lq-316
    lq-316 板凳
    密码不公布呀。打不开啊。。。
    2006-12-22 10:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 人工挖孔施工措施
    配合限制性试用人工挖孔桩审查报告,施工措施、应急预案等内容作为审查报告的补充。
  • 人工挖孔的安全技术措施
    人工挖孔桩的安全技术措施   摘要:针对人工挖孔桩的特点,叙述孔口围护、孔中防毒、防触电、防孔壁坍塌和涌水等安全技术措施。
  • 地铁站人工挖孔灌注桩加三层钢管支撑基坑支护设计方案(含计算表等)
    本资料包包括设计方案、设计图等,其中设计方案包括场地地质工程条件、基坑支护结构设计计算书、基坑支护设计与施工方案、基坑土方开挖方案、施工要求及监测方案等;计算表包括配筋计算表、土压力计算表等,适合进行地铁站人工挖孔灌注桩加三层钢管支撑基坑支护设计的同学参考学习说明和设计。
  • 人工挖孔JDRJ20100826
    名称:人工挖孔桩JDRJ20100826 开发程序:EXL 简介:可用于人工挖孔桩设计
  • 人工挖孔混凝土离析原因分析及预防措施
    本文通过对烟台市锦绣新天地工程人工挖孔灌注桩混凝土局部离析原因的分析,提出相应的预防措施。
  • 人工挖孔安全保证措施及规范
    本文档为人工挖孔桩安全保证措施及规范,包括:内容摘要: 1、项目部对班组及操作人员都要进行全面、具体和有针对性的安全技术交底,告知他们岗位危险和规避危险的方法。并告知他们防护措施不到位时有权拒绝作业。
  • 人工挖孔安全保障技术措施
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 人工挖孔常见质量问题及措施
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 人工挖孔施工监测监控措施
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 人工挖孔桩的安全技术措施
  • 人工挖孔施工安全措施
    本资料为人工挖孔桩施工安全措施,资料内容清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 人工挖孔安全控制措施
    在进行人工挖孔桩施工时,首先应做好孔口围护措施。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94—94)规定,井孔周边必须设置安全防护围栏,高度不低于1.2m,围栏须采用钢筋牢固焊制,正在开挖的桩孔停止作业或已挖
  • 人工挖孔施工质量管理措施
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 人工挖孔危险源预防措施
    本方案编排合理,章节齐全,内容丰富,格式完整,内容排版要求整洁美观,语句通顺,全文表达流畅,可直接使用
  • 人工挖孔的施工实践
    人工挖孔桩的施工实践人工挖孔桩的施工实践人工挖孔桩的施工实践
  • 人工挖孔监理交底
    内容简介 一、施工准备 二、施工质量、安全控制 三、桩基验收 四、监理人员工作要求
  • 人工挖孔施工要点
    由于人工挖孔桩具有操作空间要求小,施工工艺简单,施工速度较快,无噪声,造价低等特点,每当在建筑桩基施工中,场地条件及地质条件有限制时,人工挖孔桩便成为许多工程人的首选。今天给大家带来人工挖孔桩施工工艺
  • 人工挖孔与管桩比较
    特点分析: 适应面广,适用于工业与民用建筑、铁路、港口、码头、市政等工程基础。 产品结构合理,供设计选用范围广。外径有300mm-600mm。 管桩混凝土强度高,可确保混凝土强度等级≥C80。 成桩质
  • 人工挖孔的监理细则
    本工程的结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为七度,建筑结构安全等级为二级。基础类型:塔楼部分采用人工挖孔桩、裙楼部分采用筏板基础。结构类型:塔楼部分采用钢管混凝土柱加钢筋混凝土框架核心筒结构(
  • 人工挖孔包工合同
    人工挖孔桩包工合同
  • 人工挖孔大样详图
    本工程为人工挖孔桩大样详图,包含砼护壁大样图、工程桩大样图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。

阅读下一篇

施工技术 注浆减阻详解

施工技术 注浆减阻详解

回帖成功

经验值 +10