发布于:2009-05-25 11:05:25
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
一幢6层政府办公楼(南方),建筑面积7000左右,每层设空调制冷系统,空调制冷系统按90W/m2,照明系统按20W/m2,这样算下来空调制冷系统:90*7000=630KW,照明系统:20*7000=140KW;负荷相差太多,变压器是否要分开设比较好,还是可以公用一台变压器啊,总感觉公用一台变压器,变压器的负载率在东季太低了,大家以为呢?
如果只设一台,那变配电室40m2够吗?
如果设两台,那那变配电室80m2够吗?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句谢谢你的回答!!!
回复 举报
设二台500KVA变压器,低负荷时一台退出,高负荷时二台并列。
二台变压器各1700X1200,二台进线和母联柜各800X800,如果用4台出线柜也是800X800,总开关柜长度9米,加两侧各800,单排开关柜的配电室长度不小于10.6米净空间,如果房间深度是4米(多余的可作他用),总面积大于42.4平方米。
回复 举报