土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ ◎◎◎关于1000kW的风冷柴油发电机通风设计◎◎

◎◎◎关于1000kW的风冷柴油发电机通风设计◎◎

发布于:2009-05-25 09:22:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1000kW风冷柴油发电机,自带风机风量99000m3/h,柴油机热辐射74kW,电动机热辐射53kW,机房尺寸13×12×4.5m,该如何计算进风量和排风量?进风量等于去除房间热辐射的风量和发电机自带风机风量之和吗?请高人指教

[ 本帖最后由 smallcloud 于 2009-5-25 09:54 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • smallcloud
    smallcloud 沙发
    自己顶一下!!
    2009-05-25 09:54:25

    回复 举报
    赞同1
  • jiewoo
    jiewoo 板凳
    1000KW 柴油发电机做全风冷,如果是人防地下室,你算一下就知道了,活门的个数就会做死你
    2009-10-18 09:48:18

    回复 举报
    赞同0