土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 20层医院给水系统方案

20层医院给水系统方案

发布于:2009-05-24 23:25:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计院方案是:高区(12-20层)及中区(5-11层)均采用变频恒压供水,机组设在地下二层泵房。低区采用市政直接供给。
地下室设置一个20吨水箱储存自来水,用水泵打至最高层生活水箱(20吨),该水箱向下供应病房区块的开水间引用水源。
甲方的意见:高区给水分区变频恒压机组设在11层中区给水末端,低区给水分区除产房、婴儿房、化验、手术、供应室等有净水要求的用水外,其他用水点由中区给水分区供给。
请教大家怎么给设计一个好的给水方案呢?可以不参照下面提供的参数。跪谢!
没有图纸,只有几个水泵参数
1、生活给水泵:流量10L/S 扬程:115m
2、生活变频设备: 流量37T/h 扬程 80m
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用罐式无负压设备可以吗

我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!

回帖成功

经验值 +10