呵呵,我最近做了一个UPS配电,在接地方式方面遇到了一些争议,请大家一起研究研究吧.
我做的UPS是220V AC ,10KVA三线输出,工作电源为110V DC通过逆变供电,110V DC系统为不接地系统;旁路电源为380/220V AC 三相五线(TN-S)交流电源经过三相隔离变供电.向微机控制系统(DCS系统和NCS系统)提供220V AC不间断电源,现在按规程要求UPS 系统为中性线不接地运行(标记为N线不接地),而且整个低压交流配电系统必须是严格的TN-S系统.
我想讨论的问题如下(不限于):
1.UPS 中性点不接地会对由它供电的系统有什么特别的要求(相对于中性点接地系统),对于微机控制系统的接地方式会带来哪些特别的影响.
2.UPS 中性点不接地系统和UPS 中性点直接接地系统对UPS配置上有什么区别和有什么需要注意的地方
3.UPS系统的安全地(保护地),负荷控制系统的安全地(保护地),应该怎么设置,设置在哪里,这里有个前提是整个380V配电系统(既UPS的旁路交流电源系统)必须是严格的TN-S系统.
4.若UPS中性点选择直接接地,那中性线又该在哪里接地,对上游的不接地直流系统及TN-S的380V配电系统又会带来什么影响;若UPS中性点不接地,那么接地故障检测怎么设置,怎么整定,怎么具体操作.
其他还没想出来,欢迎各位朋友来指导,谢谢先
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
jxb850613
沙发
我认为规范不正确,需要研究院更改,应该输入端中性线直接接地,输出端中性线接地应该与输入端没有直接联系,因为UPS本身都是输入输出没有联系的
2012-04-11 11:59:11
赞同0
-
xpmhs
板凳
http://bbs.co188.com/content/1796_1598477_1.html建议大家看看专家的文!
2012-04-04 23:34:04