那位高手知道10KV电气设备在做完试验后,没投入使用的情况下多长时间后得重新做试验?有无具体标准,标准的名称。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    通常情况是试验后马上送电投用,不投用也要送电(充电),因高压设备不充电易受潮。
    如果10KV设备试验合格后,没有马上送电,过了一段时间想投用,普通方法是“用2500V兆欧表测量绝缘”,绝缘电阻在不低于1kΩ/V情况下,直接送电投用。当绝缘电阻达不到每伏1000Ω且三相不平衡时,就需要重新试验。