摘 要:冶勒水电站调压室及压力管道工程CV标工程总投资为3 700万元,总工期为40个月,工程的关键线路为压力管道施工。其中两条倾角为60°,长度分别为242 m及270 m的压力斜井是该标段的最大施工难点:倾角陡、洞身长、地质条件复杂,地下水丰富,涌渗水量达300 m3/h,安全隐患尤为突出。目前LM-200型反井钻机的实际斜井施工记录未超过150 m。根据现场施工和反井钻机的实际技术性能,采用了反井钻机结合人工开挖下导洞的方案进行施工,取得了较好的效果,实际钻进深度180 m。主要介绍了反井钻机应用于大倾角、长深度斜井开挖施工的程序、方法、工艺及所取得的成功经验和存在的缺陷。
关键词:反井钻机;导孔;扩孔;安装平台;压力;扩挖钻头;提升;控制;吊装;误差;基础;冶勒水电站
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!