请教高压进出线柜继电保护的问题

发布于:2009-05-23 21:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看到一份设计中说:高压进线柜设真空断路器配微机型保护装置WG110B-G微机保护装置1面,其配置过流、速断、过负荷、非电量保护等功能。
高压出线柜配负荷开关带高压熔断器,还需引接变压器瓦斯保护跳闸回路和温度回路。
想知道上面说大微机保护和瓦斯保护的保护范围是什么呢?请高手们扩展成一段说明文字告诉我这个菜鸟啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w22192969
    w22192969 沙发
    :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
    2009-05-24 11:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    微机保护和瓦斯保护的保护范围是什么呢?
    在说保护范围前先把微机保护与瓦斯保护说清楚:微机保护是同时把瓦斯继电器的接点拉入综保的INPUT上,参与保护逻辑,以做到是发信还是跳闸。
    瓦斯保护只能是对一个瓦斯继电器,没人会说一个瓦斯保护的范围是多少!因谁都明白,一个瓦斯继电器当然只装在一台变压器上!!
    配置过流、速断、过负荷、非电量保护等功能的保护范围:
    速断从本柜断路器下CT开始到下级断路器之间的短路故障;
    过流是从本柜断路器下CT开始到下级断路器之间的短路故障和下级速断的失灵后备保护。
    2009-05-24 06:33:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。