土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于排水管问题

关于排水管问题

发布于:2005-05-13 20:54:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水取水点旁有一条排水管,长100米,DN1000mm,现在下游出口刚在水面,假设为0.00m,河下游在筑水坝,蓄水后水位涨到7.00m,请问大侠,水涨上来后,对排水有何影响,这条排水管要重做否?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lxb3323759
    lxb3323759 沙发


    1、这条排水管有20多年了,目前排水管排出口高出水面,排水没有问题。下游修水电站,水位抬高后会把管道(长150米DN1000mm)淹没。淹没式出流的沿程损失如何计算?
    2、排水管走向是向下游方向150米,与水坝蓄水后的河水流向相同,只不过河水流速慢了许多,我怕的是受风力影响,造成河水回流,影响取水点水质。
    请各位发表高见!
    2005-05-28 15:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • ls
    ls 板凳
    像那样淹没式出流能流出去吗?重新计算一下沿程损失吧.
    不明白作者怎么想的.干嘛不改变管道走向?既然要远离取水点,就应该把排水点设在取水点下游才对啊.
    另外,不明白楼主说的取水点现在怎么取水.如果说涨水以后倒有可能.
    2005-05-28 09:45:28