土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 整定值的疑惑

整定值的疑惑

发布于:2009-05-23 17:31:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
单位高压继保模块由于质量问题无法正常显示,不能起到保护作用,考虑到安全,让厂家重新换了一批新的模块.来回也花了不少钱,但是当要输入保护整定值的时候 问题来了,设计院出的原始图纸上只标明了有哪几种保护,没有写出具体数值,查阅变电站的高压设备验收报告里也没有发现具体整定值.老的模块由于无法自检通过,看不出来原先设定在里面的数值,也就是说无法查阅.做模块的厂家说没有能力计算整定值,他们只 能 是帮忙输入一下而已,找了设计院,设计院说原来设计的几位工程师已经不干了,现在负责电气的工程师说他们只是出个图而已,具体也不做计算,靠,不想帮忙就直说啊,说他们不计算,谁敢 谁有能力计算啊!现在整套系统就这么没有整定值的情况下在运行,该怎么办?大家支个招吧

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • imjiule
    imjiule 沙发
    这种问题,想简单私下找个人出点钱就解决了,想复杂找供电局,定值都是供电局出的。设计院包括所有设备厂家没人会给你官方出定值的。没有义务。
    2017-02-14 14:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • 阿伏
    阿伏 板凳
    路过,学习,谢谢
    2017-01-12 09:17:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我怎么找不到自己上传的软件

各位大师请指教,我上传了好多电气软件,别人也在正常下载,我想看看别人的评论,但始终找不到我的上传软件,请各位大师赐教。

回帖成功

经验值 +10