急!请教关于消防分区的问题!

发布于:2005-05-13 19:07:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做一个21层的商务大厦,高72m,消火栓系统一般从几楼开始分区?
自动喷水灭火系统呢?从几楼开始分?
根据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。那才72m高,不够80m的静水压力,从理论上讲,是否可以不分区呢??

还望大家指教,谢谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • rekoba
    rekoba 沙发
    你还没有看明白大侠们的意思吗?
    要么你就不分区.直接利用孔板来进行减压.
    要么你分区.出口压力是0.5MPa.你就可以核算出该在那个地方进行分区啦.
    2005-05-17 20:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • waiting119
    waiting119 板凳
    据<高规> 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa~~~
    注意这里所指是栓口,如果只有少数超过的话,可以采用减压阀解决,不必分区了~~~