土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ OT 40/4P 是什么开关?

OT 40/4P 是什么开关?

发布于:2009-05-23 10:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我们的电气系统图中,双电源进线配电箱内,在双电源自动转换开关 SMVS 40/4P(溯高美品牌)前边,还有一级开关,标注为OT 40/4P,请问这是一个什么开关(隔离?负荷?断路器)?这种标注是不是通用型号标注法还是某一特定品牌的型号标注?
还请高人指点为谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子

    支持
    2009-05-25 12:51:25

    回复 举报
    赞同0
  • smlong
    smlong 板凳
    谢谢两位的指点,明白了。多谢!:handshake
    2009-05-23 18:23:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多