发布于:2009-05-23 09:56:23
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
本人正在做一山区城镇供水工程,采用重力流供水。水厂位置确定后,从水厂清水池出口到项目区最低点,高差约160m,采用公称压力为1.25Mpa 的PE100聚乙烯管,管线长3000m,为保证正常供水状态下最大工作压力的1.5倍不超过1.25Mpa,设置有两个减压阀,共减压0.8Mpa,目前存在的问题是:动水情况下,管线最大工作压力符合管材公称压力要求,但是在静水情况下,减压阀不减压,管线末端将承受1.6Mpa的静水压力,已超过管材的公称压力,请问有什么方法可以改变这种状况??
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳