为什么STS算出来的钢框架的梁柱连接节点,螺栓这么多呢,我在大街上看到不少类似的结构,但是节点的螺栓都挺少,请问什么原因。谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 8153696
    8153696 沙发
    同类节点才有可比性,不能把大街看到的东西作为你设计的依据。
    2011-01-05 11:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • mini结构师
    mini结构师 板凳
    螺栓多少主要是以下几个原因:
    1刚接还是铰接
    2该节点对于结构主体的重要性。对结构主体康侧刚度的贡献程度。
    3该梁上的荷载大小
    你可以通过查看内力图 然后手工校核以下。